复位键(RESET)
将RESET按钮按住,等待2秒听到提示音(滴)后松开,门禁将管理密码恢复为出厂默认值(1234),如果继续按住RESET5秒后,听到初始化提示音(滴.滴.滴)后可断开 RESET 键,此时门禁自动进行初始化工作,直到门禁发出结束提示音后完成。初始化设备,所有卡片数据、管理密码等全部清除或恢复为出厂默认值。(删除所有卡、 恢复所有参数、恢复管理密码∶1234)
管理状态命令表∶
登录管理状态∶*+管理密码#
默认管理密码∶1234, 登录管理状态后,绿色灯(MODE)变成常亮
退出管理状态∶**
退出管理状态后,绿色灯(MODE)变为闪亮
注∶以下命令只有在管理状态下有效。(在管理状态 下如10秒未有键盘操作,程序将自动退出管理状态)
一、发卡发密码
卡号发卡∶10+#+8位卡号+#
卡上印有"0012345678",只要输入后8位12345678便可发卡
添加开门密码∶11+#+ 4-8位开门密码+#
开门密码为4-8 位数字。最大可以添加100组开门密码
添加胁迫密码∶12+#+4-8位胁迫密码+#
胁迫密码仅一组,再添加新的胁迫密码时覆盖原来一组
快速发卡∶20+#读卡
可同时连续读多张卡进行加卡,如在读卡中停止10秒,程序将自动退出管理状态
自编号发卡∶21++读卡+3位自编号
方便记忆,如将某卡发于302室使用(自编号为302),将该卡编号对应房号,易于记忆。(一个自编号支持多张卡)如果需要连续增加带自编号卡片,请在 3位自编号输入完毕后输入#字键可再读卡连续发下一张卡
添加母卡∶23+#+读母卡
母卡加卡∶连续读两次母卡、进入到母卡加卡模式,可以连续读卡进行发卡,
母卡删卡∶在非管理状态下,读一次母卡,进入删卡模式,连续读两次需要删除的卡,然后再读一次母卡进行确认,统一删除卡
卡+密码∶24+#+读卡+输入该卡的4-8位密码+#
输入命令后,读卡,然后再输入密码
二、删卡删密码
刷卡别删卡∶30+#读卡
此方法可以同时连续读多张已注册卡进行删除,如在读卡中停止 10秒,程序将自动退出管理状态
卡号删卡∶31+#8位卡号+#
如卡上印有"0012345678",只要输入后8位12345678便可删卡
自编号删卡∶32+#+3位编号+#
输入后,对应该3位自编号的卡将被删除
删除单个密码;35+#+开门密码+#
输入后,删除对应的开门密码
删除所有密码∶ 36+#
将删除所有开门密码
一次性删除所有开门数据∶40+#
命令执行后,门禁将对开门卡、开门密码等数据进行清除,清除完毕后门禁发出结束提示音,表示完成
三、修改参数
修改管理员密码∶ 60+#+4-8位新管理员密码+#+重复 4-8位新管理员密码+#
更换新管理密码时,需要确认两次新密码,输入时,两次密码应为一致,否则不成功
修改开门超时提示∶63+#+3 位开门超时时间+#
当输入000时,关闭开门超时提示功能。设置 255秒,表示一直报警
修改报警时长∶64+#+3位报警时长+#
输入 000时(默认),关闭报警,输入 255时,报警时间不受限制
修改开门延时时间∶66+ #+3位开门延时时间+#
当输入000时,设置为0.5秒,默认为3秒,最长为255秒
防探测开门密码∶ 68+#+1位错误次数+2位锁定时长+#
输入999 时(默认),如有人输入错误密码9次,门禁将自锁99秒
四、恢复出厂
恢复出厂默认∶70+#
命令输入后所有参数自动恢复为出厂默认值。(删除所有卡、恢复所有参数、恢复管理密码∶1234)
五、开启与关闭命令(IC机型不具备防复制卡拦截功能)
设置电锁常开∶83+#
设置成功后,电锁不会锁上。(也可以通过长按 "出门开关"5秒启动该功能)
设置电锁常关∶84+#
设置成功后,恢复默认状态。(也可以通过长按"出门开关"5秒关闭该功能)
开启全卡开门∶85+#
开启该功能后,读所有卡都能打开门
启用全卡开门+自动注册∶ 86+#
开启该功能后,读所有卡都能开门,如果是未注册卡同时进行注册,然后开门
关闭全卡开门;87+#
关闭全卡功能模式
开启防复制卡功能∶88+#
设置成功后,系统开始拦截复制卡
关闭防复制卡功能∶89+#
设置成功后,复制卡也可以正常开门(默认)